欧美一区二区三区四区,国产综合福利视频电影,欧美亚洲精品中文字幕乱码免费高清,欧美日韩精品一区二区在线播放蜜臀,亚洲国产成人精品无码av不卡久久久久无忧传媒视频分享|久久久精品国产亚州AV水蜜桃|被窝影院午夜无码国产|日韩精品一区二区三区视频播放|国产亚洲日韩a欧美在线观看,国产福利电影一区二区三区,亚洲五月,亚洲欧洲日产经典

您好,歡迎訪問泰方機械有限公司官網!

138-1293-0229
0512-36836661
10kv電纜溝-常見問題-高速絞線機|束絲機|絞銅機-高速絞線機廠家
聯系我們

高速絞線機|束絲機|絞銅機-蘇州泰方線纜機械有限公司

地址:江蘇省昆山開發區前進東路579號
手機:138-1293-0229

咨詢熱線0512-36836661

10kv電纜溝

發布時間:2024-04-21人氣:89

10kv電纜溝敷設規范一般來說,10千伏電纜溝敷設的規范有如下幾點;第一點電纜溝要盡量取值挖掘土方應當盡量往一側放。
第二點。
10kv高壓電纜溝多少米10kv高壓電纜埋地深度至少要0.70m,因此,在挖槽的過程中,要挖0.70m以上的深槽,且電纜溝的寬需控制在0.35m左右,這樣安放電纜時,更輕松。
10千伏電纜井多少米一個一般10kV電纜在50米以內。
10Kv以上的間距會大一些。
70米左右。
另外需在過街處設置預留。
10kv電纜溝內敷設的間距是多少由于電纜都是絕緣外皮,電纜橋架也必須多點接地,所以10KV電纜橋架與其他電壓的電纜橋架之間沒有規定的距離,只要便于安裝維護就可以了。
10kv帶電運行的電纜溝能操作嗎10KV鎧裝電纜不能直接用于架空線敷設,因為其承受拉力不能滿足架空線的要求。
10kv電纜溝規格及開挖要求10kv電纜溝深度要0.70m,且電纜溝的寬需在0.35m左右,這樣安放電纜時,更輕松。
而且,要注意多條電纜線不能重疊在一起,以免影響安全使用。
10kv高壓線電纜溝的寬度和深度是多少電纜溝的尺寸還是要看你有多少電纜了;按照國標圖集D800-6,第123頁,有寬度和深度的配合標準,這里附上一副不太清楚地照片。
請問10KV配電室的電纜溝的設計標準室內電纜溝做法請參考國標圖集94D101-5《35kV及以下電纜敷設》第26頁《室內電纜溝》。
10kv電纜溝敷設8000kva負荷高壓電纜進線需要多大10kv電纜溝敷設8000kva負荷,參考電流8000÷(1.732××(1+變壓器空載電流0.5%)=464安培。
10kv單芯電纜電纜溝敷設需注意什么IOKv單芯電纜溝敷設溝深80底下要墊沙子上面要蓋磚。
IOKv單芯電纜溝敷設溝深80底下要墊沙子上面要蓋磚。
10KV和220/380V的電纜能否并行敷設在同一電纜溝內這兩種電纜可以并行敷設在同一電纜溝內。
因為(這兩種電纜都屬于電力電纜,不用過多的考慮電纜之間的電磁干擾。
10KV的電纜地下施工與房屋的距離是多少?謝謝10KV電纜采取電纜溝敷設與居民建筑的最少安全距離是電纜與建筑物平行,不得小于600mm。
10kv電纜溝工程監理實施細則電纜埋設屬于隱蔽工程,施工前必須事先向監理報告施工內容,并書面形式寫明施工進度,施工人員,以及施工方案。
10kv電纜轉角井標準尺寸中間不用處理,做電纜溝,一般寬度為70CM,深度為100CM.用角鐵支架安裝在電纜溝的一側,每隔1米安裝一個,并且每個支架都要做好接地。
電纜溝上面蓋好電纜蓋板。
10kv埋地電纜與水管距離高壓電纜埋地與給水安全距離是0.5-1m。
按設計要求開挖并砌筑,溝的側壁焊接承力角鋼架并按要求接地,上面蓋以蓋板的地下溝道,就是電纜溝。
高壓10千伏電纜能否與低壓線纜同溝敷設特別是.十千伏高壓電纜可以與低壓線纜同溝敷設,必須按照電力法的相關規定操作執行。
10KV電纜和110KV電纜能否同一電纜溝敷設如果確實無法分開高低壓側電纜溝,最起碼要高,低壓應該分兩側,或分上下層,高壓在底層,低壓在上層敷設。
電纜溝國標(國標圖集94D101-電纜溝最下層層架的底邊距電纜溝底一般為100mm或者最下層層架的上邊距電纜溝底一般為150mm。
人行道下敷設10kv電纜的深度根據國家GB行業規范標準,電纜敷設施工與驗收規范標準,直埋電纜敷設必須距地表負0.8米,穿越過馬路道路必須負高絞機一米外加電纜壓力保護管。
10kV高壓電纜地下電纜溝敷設應遠離居民樓保障:嚴格審核專業解答放心購買首頁問律師找律師學知識?2003-2023找法網粵ICP備10231287號-4隱私協議侵權投訴律師加盟10kV高壓電纜地下電纜溝敷。
電纜溝單價請問10KV電纜挖土方,砌筑及埋管的單價是好多?;38元/米-42元/米。
10KV電纜挖土方,砌筑及埋管的單價是多少?60-80元/米。
室內電纜溝深度規范要求一般來說電纜溝深0.8米或者淺一點0.6米,但應考慮電纜彎曲半徑及電纜預留余量(主要是高壓電纜);10kV配電柜一般沒有低壓屏高,低壓屏高度一般2.2米高。
10千伏高壓柜凝露怎么辦10千伏高壓柜凝露:一是高壓室盡量考慮高層安裝,如處于地面一樓室裝設,可將10kV電纜溝地面鋪設或加設電纜層,確保電纜溝不進水、不積水、少凝露。
變電站10kV電纜①能否與二次電纜共溝、②能否從地下穿過二次室都不行:不宜在一個電纜溝敷設,二次電纜一般指的是控制或者是自動化相關技術采用的電纜,一次電纜主要指10kV、35kV、110kV等級的供電電纜,如果同溝敷設。
10kv的電纜一般采用什么方法敷設10KV電力電纜敷設長度有2公里,中間應引出地面設10kV的T接箱,由T接箱再引至變壓器。
10kv電纜與400v電纜能否同溝敷設可以,一般情況下,高壓電纜與低壓電纜盡量不要放在同一電纜溝中,但是擺放有要求,高壓電纜和通訊、控制電纜不應放在同一層支架上,另外,因高壓電纜散熱較大。
10kv高壓電纜敷設要求是什么電纜通道暢通,排水良好。
金屬部分的防腐層完整。
隧道內照明、通風符合要求。
電纜型號、電壓、規格應符合設計。
35k與10k電纜溝敷設要求基本相同,穿管敷設或者鋪砂蓋板敷設,電纜溝深度大于1.1米基本相同,穿管敷設或者鋪砂蓋板敷設。
電纜溝土方計算用不含預留的電纜水平長度*0.45。
10千伏高壓電纜埋在地下應該埋多深直埋敷設于非凍土地區時,電纜埋置深度應符合下列規定:(電纜外皮至地下構筑物基礎,不得小于0.3m。
(電纜外皮至地面深度,不得小于0.7m。
高絞機

蘇州泰方機械有限公司
產品分類一覽表
高速押出機系列
電子線押出機電源線押出機光伏線押出機汽車雙色線押出機民用線設備
低煙無鹵押出機BV線押出機電力電纜押出機鐵氟龍押出機硅膠線押出機
氟塑料擠出機輻照橡膠線押出機橡膠硫化擠出機物理發泡押出機化學發泡押出機
高速串聯生產線扁銅帶押出機三層絕緣導線押出機纖維打包帶設備銅排擠出機
3D打印膠條設備 造粒機


高速絞線機系列
200P高速絞線機300P高速絞線機400P高速絞線機500P高速絞線機630P高速絞線機
800P高速絞線機1000P高速絞線機1250P高速絞線機高絞機絞絲機
絞銅機絞線機束絞機束絲機銅線機
單絞成纜機系列
懸臂式單絞成纜機630型懸臂式單絞機800型懸臂式單絞機1000型懸臂式單絞機1250型懸臂式單絞機
旋框式單絞成纜機630型旋框式單絞機800型旋框式單絞機1000型旋框式單絞機1250型旋框式單絞機
立式單絞機臥式單絞機


雙絞成纜機系列
630型雙絞成纜機800型雙絞成纜機1000型雙絞成纜機1250型雙絞成纜機雙絞成纜機
退扭對絞機系列
500型小懸臂高速對絞機高速絞對機立式對絞機立式退扭機
三倍退扭對絞機雙盤退扭機退扭對絞機臥式對絞機臥式退扭機
高速繞包機系列
包紙機薄膜繞包機高速包絲機高速絲包機換位導線紙包機
立式單層繞包機立式繞包機立式三層繞包機立式雙層包帶機立式雙層繞包機
立式雙頭雙層繞包機立式紙包機膜包機四對繞包機銅帶紙包機
臥式單層繞包機臥式多層繞包機臥式多層紙包機臥式繞包機臥式雙層包帶機
臥式雙層繞包機云母帶繞包機紙包機組合導線紙包機
Type-C立式纏繞雙包機極細線全自動高速繞包機臥式紙包機PTFE四氟薄膜繞包燒結機 
自動成圈機系列
小截面成圈打扎機中截面成圈打扎機大截面成圈打扎機立式網狀成圈機臥式網狀成圈機
梅花落桶機自動搖盤機自動搖盤包膜機1040型電線搖盤包膜機1860型電纜搖盤包膜機
放線機系列
立式張力放線架臥式張力放線架日式雙軸放線架日式磁粉張力放線架單軸主動張力放線架
高速主動放線架無軸式磁粉張力放線架無軸式主動張力放線架雙軸主動張力放線機雙軸主動張力放線架
多頭并絲銅線放線架多頭主動張力放線架甩桶放線架端軸式放線架龍門式放線架
收線機系列
單軸收線機雙軸收線機無軸式收線機無軸式雙軸收線機磁條收卷機
自動換盤收線機象鼻式牽引收線機梅花落桶收線機端軸式收排線架龍門式收排線機
拉絲機系列
細微拉絲機微拉機微拉連續退火機小拉機雙頭小拉機
小拉連續退火機中小拉機中小拉連續退火機雙頭小拉連續退火機中拉機
中拉連續退火機雙頭中小拉機中大拉連續退火機大拉連續退火機多頭拉連續退火機
8頭拉連續退火機16頭拉連續退火機并絲放線機并絲收線機小拉自動換盤機
緊密收線機梅花落線機退火鍍錫機

其它電工設備
叉式絞線機管式絞線機框式絞線機籠式絞線機搖藍式成纜機
銅帶鎧裝機



周邊輔助設備
履帶牽引機高速裁線機高速纏繞機卷磁機彩排并線機
復繞機-倒軸機立式注條機臥式注條機加熱型過粉機工頻火花機
高頻火花機激光測徑儀銅線預熱器銅粉過慮器上色過油機
雙輪張力機自動裁線機自動混料機機頭與模具




TAG: 高絞機  

推薦資訊

138-1293-0229