6kv電纜絕緣不低于多少6kv電纜絕緣阻值的標準6千伏電纜的絕緣電阻值大于等于300兆歐。
6kv高壓電纜絕緣電阻最低是多少聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜,20℃條件下,每千米長度的絕緣電阻度最低值為:額定電壓6kV,一般不小于60MΩ。
6kv電纜絕緣電阻多少合格一般6KV的電動機絕緣電阻達到6-10兆歐合格;新標準200-300兆歐合格;380V的電機呢-0.5兆歐以上合格,如果達不到此標準,電機可能送不上電,有可能絕緣擊穿。
電纜絕緣電阻標準對照表線芯對外皮的絕緣電阻:1~3KV應不小于50M歐6KV及以上的應不小于100M歐對于舊電纜沒有明確標準。
6kv電纜絕緣電阻不少于幾歐6kv電纜絕緣電纜最低不能少于3兆歐。
6KV動力電纜相與相之間,相與地之間的絕緣電阻不低于多少兆歐3電纜內襯層絕緣電阻1交接時2必要時33~5年每千米絕緣電阻值不應低于0.5MΩ采用500V兆歐表。
使用中的6KV高壓電纜絕緣電阻不得低于多少電纜主絕緣絕緣電阻自行規定電纜外護套絕緣電阻每千米絕緣電阻值不應低于0.5MΩ電纜內襯層絕緣電阻每千米絕緣電阻值不應低于0.5MΩ。
電纜對地絕緣標準此外一般要求電纜的相間絕緣電阻不平衡系數不大于2~2.5。
否則需要查明原因,必要時,通過進一步試驗確認電纜是否可以投入運行。
高壓與低壓電纜的絕緣電阻是多少運行中的高壓電纜絕緣一般不低于50MΩ,低壓電纜一般不低于2MΩ。
6千伏高壓電纜絕緣電阻應該是多少電纜的絕緣電阻值與電纜的種類、電壓等級、電纜絕緣的溫度、空氣濕度、環境粉塵的性質以及電纜的使用年限有關。
低壓電纜敷設前絕緣電阻一般不低于當電纜長度為500米時,3KV以下為200兆歐,6KV-10KV為400兆歐,20KV-35KV為600兆歐。
電纜的絕緣電阻值一般是多少一般情況:電力電纜的絕緣電阻3KV:300MΩ-750MΩ6KV-10KV:400MΩ-1000MΩ20KV-35KV:600MΩ-1500MΩ最低不能低于400MΩ。
使用中的6KV高壓電纜絕緣電阻不得低于多少電纜主絕緣絕緣電阻自行規定電纜外護套絕緣電阻每千米絕緣電阻值不應低于0.5MΩ電纜內襯層絕緣電阻每千米絕緣電阻值不應低于0.5MΩ電纜主絕緣絕緣電阻自行規。
6千伏電纜絕緣厚度六千伏高壓電纜每相絕緣標稱厚度為3.4mm電纜的絕緣電阻值與電纜的種類、電壓等級、電纜絕緣的溫度、空氣濕度、環境粉塵的性質以及電纜的使用年限有關。
6kv電纜絕緣搖表選多大用搖表搖電纜絕望是有要求的,低壓電纜一般采用500V等級的搖表,絕緣電阻大于0.5兆歐即可。
6kv母線相間絕緣值多少6kv母線新安裝母線相間絕緣值不小于100M歐姆,運行中母線相間絕緣阻值不小于6M歐。
絕緣電阻是電氣設備和電氣線路最基本的絕緣指標。
誰曉得電纜絕緣標準值是多少交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜,20℃條件下,每千米長度的絕緣電阻最低值為:額定電壓6kV,導體截面16~35mm2,高絞機一般不小于1000MΩ。
高壓電纜絕緣電阻的國家標準高壓電纜的絕緣阻值,長度在500m及以下的10kV,用2500V搖測,在電纜溫度為+20℃時,其值不應低于400MΩ。
電纜的數值隨電纜的溫度和長度而變化。
6kv開關絕緣值是多少聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜,20℃條件下,每千米長度的絕緣電阻最低值為:額定電壓6kV,一般不小于60MΩ。