370千瓦用多大電纜,370kw用多大電纜通用負載的話,370KW對應的每相電流:370*1.51=558.7A,建議用240或300平方毫米線徑的電纜,用630A的塑殼斷路器。
功率370KW選多大規格的電纜對于這個問題,我的解答是:如果功率370千瓦是三相動力負荷的話,它的額定電流大約是740安,應選擇大約為240平方的鋁芯電纜。
370w三相電機用多大銅線370千瓦電機電流為370×2=740A。
此電流有些大,按一平方銅芯電纜帶4A算。
需要電纜為740÷4=185mm2。
370千瓦用多大380電纜如果項目不是太長的話。
可以使用二百四十平方毫米以上的銅質電纜。
370千瓦兩百米左右用多大的電纜和空開電工常識,三相380伏370千瓦的工作電流近750A,銅芯線的安全載流量以每平方5~8A計算,需要三根150平方以上的銅芯電纜,三線電纜最粗的只有400平方,顯然小了點。
370千瓦1140v電壓1000米需多大電纜370千瓦1140v電壓,則輸送電流是370000瓦÷1140伏=325安培,若選用銅芯電纜,其安全載流量是4安培/平方,則應選用電纜大小是325安÷4安/平方=82平方。
240三相四線銅芯電纜能帶370千瓦240三相四線銅芯肯定是不能帶370千瓦240平方的電纜大概載流量為480A,能夠帶動的設備大概在200千瓦左右。
電纜載流量估算口訣:2.5×9,往上減一順號走。
370千瓦用多大鋁電纜通用負載的話,370KW對應的每相電流:370*1.51=558.7A,建議用240或300平方毫米線徑的電纜。
370千瓦380v多大的銅線能負帶動三相中每一相電路的電流=370kw/(220V×=560.6A按常用導線、電纜安全載流量表(綜合)可采用160mm2的銅線,電纜安全載流量是625。
2根185電纜加起來能代替370嗎用兩根185mm2銅芯電纜是不能帶370kW負荷的,至少需要3根185mm2電纜并聯使用。
370千瓦兩百米左右需要多大的電纜跟空開功率370千瓦,三相電壓380V的額定電流大約是750A,這個電流太大了,要500平方毫米以上的銅電纜。
185240平方電纜帶多少kw380v185平方銅電纜能帶370千瓦,185平方的鋁電纜能帶185千瓦。
380v240平方銅電纜能帶480千瓦,240平方的鋁電纜能帶240千瓦。
以上均要在100米以內的距離。
370kw電機變頻啟動要多大電纜P=1.732UIcos&,I=370000/526.528=702A選300平方毫米的銅質電纜,配合適的保護鋼管即可。
3相電動機,功率370KW,距離800米,應選用多大鋁芯電纜它的電流是560A,應選用634平方的它的電流是560A。
370w三相二電機要少柒包線電源為三相電源的電動機,你按一個千瓦2A電流算。
370千瓦電機電流為370×2=740A。
此電流有些大,按一平方銅芯電纜帶4A算。
需要電纜為740÷4=185mm2。
370瓦電機需要多少平方電線電線足夠用的。
電機是指依據電磁感應定律實現電能轉換或傳遞的一種電磁裝置。
185平方銅芯電纜380v能帶多少千瓦依我的經驗,185mm2三相五線制銅芯電纜:如果是聚氯乙烯絕緣(PVC)銅芯電纜的話,在空氣中的載流量是280安培(160kW),在土壤中載流量是335安培(190kW)。
370千瓦多大盤,多大電纜線,多大的空開36kw電熱管的額定電流:i=p/1.732/u=36/1.732/0.38≈55(a)空開宜≥70a,接觸器為cjx2-8011,若線路不過長(≤30米)。
370w功率應用多大的電線如果是220V高絞機的電器,額定電流不到2安,380V額定電流更小,用0.5平方銅線即可如果是220V的電器,額定電流不到2安,380V額定電流更小。
0.37千瓦電機用多少平方線2200.37千瓦用16平方毫米的銅芯電線,或者25平方毫米的鋁芯電線。
0.37kw的電機的額定電流是74A,但每臺電機的運行環境都不一樣,功率因數也不一樣。