39千瓦用多大電纜39kw用多大電纜3X25平方十1x10平方銅芯纜。
220v,39千瓦的用電設備如果是單相供電的話需要截面50平方毫米的單芯銅線,就可滿足要求。
39千瓦3相電用多大線39千瓦3相電用25平方線39千瓦按40千瓦選線徑,最小用35mm2鋁線或25mm2銅線都可以。
對于39KW負載,35mm2鋁線載流量2.3A/mm2,25mm2銅線載流量3.2A/mm2。
2臺空調共39千瓦用多大電纜根據國家電網公司和電力系統輸配電工程設計理論和計算公式得到,每千瓦時的工作電流是兩安培,39千瓦時功率就是78安培電流。
39kw的風冷熱泵需要多大電纜首先計算它的額定電流:功率乘以2等于額定電流(這個2是計算系數),既39x?2=78安培。
請問380v10平方電線能用多少瓦380v10平方電線能承受39千瓦。
3×10的電纜能帶動多少瓦3*10的電纜,應該是三相無零線的電纜。
在380V的電壓下,可以安全載流60安培。
這是指的銅電纜。
可以帶動11.5KW的電動機。
3根10平方電纜最大負荷三相10平方銅線能夠帶39千瓦。
三相電源具有的電壓為380伏特,10平銅線能通過的電流為70安培,因此三相10平銅線承載的功率P=1.732X38X70X0.85=39000w。
10平方電纜負載功率39千瓦。
在三相電路中,10平方電線的功率能夠達到39千瓦。
10平方的電線,它的承載電流一般來說能夠達到70安,如果想要了解功率是多少。
10平方四芯電纜能帶多少千瓦380v10平方電線能承受39千瓦。
對于銅導線的載流量,口訣指出銅線升級算,即將銅導線的截面按截面排列順序提升一級,再按相應的鋁線條件計算高絞機。
10平方電纜線能帶多少千瓦首先我們需要了解一下10平方的電線,它的承載電流是多少,一般來說能夠達到70安,如果想要了解功率是多少。
十平方三相四線能負載多少千瓦10平方銅線,如果穿管敷設的話,最大能承受50A的電流,約25KW。
39千瓦用多大的銅纜40kw應該用三相電了吧,三相供電40kw功率的工作電流在80A左右,最小用35mm2鋁線或25mm2銅線都可以。
三相電39千瓦用多粗線按照功率40千瓦選線徑,最小用35mm2鋁線或25mm2銅線都可以。
對于40KW負載,35mm2鋁線載流量2.3A/mm2,25mm2銅線載流量3.2A/mm2。
10平方三相四線銅線距離250米能帶多少瓦39千瓦250米10平方銅電纜能帶39千瓦電機親你好250米10平方銅電纜能承受電流如下:10×7=70A,220V單相用電纜一個千瓦4.55A電流。
10平方鋁線380伏可帶動多少千瓦的電機,距離100米功率因數在0.95以上時,10平方鋁線380伏在100米距離上可帶動10*4*380*3=68.4千瓦。
380v10平方電線能承受39千瓦。
380V。
十平方電線能帶多少個千瓦380v10平方電線能帶39千瓦。
10平方三相電纜功率計算公式三相電10平方銅線能帶12一15千瓦,10平方及以下銅線每平方安全電流為6安,6安乘以10得60安,110平方三相電纜能帶15.4千瓦。
一平方銅芯能承受7A電流。
102電纜能帶多少千瓦我們只需要乘以對應的電壓就可以了,如果是單相電路中,也就是說電壓能夠達到220伏,就能夠得出它的功率能夠達到3千瓦。
239kw用多大電纜用16平方毫米的銅芯電纜。
根據國家電網公司和電力系統輸配電工程設計理論和計算公式得到,每千瓦時的工作電流是兩安培,39千瓦時功率就是78安培電流。
10平方銅線380伏能帶多少千瓦可帶25.2千瓦到35.8千瓦間。
因為10平方銅線安全載流量在45安到64安,帶入功率公式P=√3UIcosφ,電流45安時,380伏10平方銅線可承受25.5千瓦。
39千瓦用多少平方線按40千瓦選線徑,最小用35mm2鋁線或25mm2銅線都可以。
對于40KW負載,35mm2鋁線載流量2.3A/mm2,25mm2銅線載流量3.2A/mm2。
10平方四芯銅線額定電流10平方四芯銅線的電流是64安。
十平方線能帶多少千瓦15.4KW。
一平方銅芯能承受7A電流,10平方銅芯能承受電流如下:10×7=70A,220v單相用電器一個千瓦4.55A電流。
10電纜線多少千瓦10平方的電線能帶多少千瓦!首先我們需要了解一下10平方的電線,它的承載電流是多少,一般來說能夠達到70安,如果想要了解功率是多少。
專家說下40kw用多大的電纜才合適如果是40kW的電動機額定電流大概80A左右,至少要用25平方鋁線電流為100A;如果是非電機電源(家用電器照明等),三相分配平衡的情況下,電流為60A左右。
十方線能帶多少千瓦十方的線380v電壓可以帶39千瓦的電如果是單相電就是:10×6×220等于13.2千瓦首先我們需要了解一下10平方的電線,它的承載電流是多少,一般來說能夠達到70安。
40千瓦用多大電纜知道的告訴下開關也分很多種類,電線承受電流和環境溫度,是否穿管等有一定關系。
如果是三相380V,加熱設備,40Kw/380V=105.3A,105.3A/1.732=60.8A,長時間連續使用。
多大電纜帶多少千瓦計算方法選電纜線要根據敷設條件選,不同廠家的相同截面導線的載流量是差不多的。
按照某廠家的電力電纜載流量表80KW可選銅芯50平方三芯或四芯電纜即可。
想知道30千瓦需要多少平方的電線30千瓦的電機額定運行電流在54A左右,16平方銅電纜長期連續負荷允許電流在60A,25平方銅電纜長期連續負荷允許電流在77A。
10厘米4平方銅線能承載多少千瓦10平方三相四線軟芯電纜可以承受22千瓦左右的負載吧。
380v10平方電線能承受39千瓦。
40千瓦用多大電纜知道的告訴下開關也分很多種類,電線承受電流和環境溫度,是否穿管等有一定關系。
如果是三相380V,加熱設備,40Kw/380V=105.3A,105.3A/1.732=60.8A。