90kw用多大電纜銅線總功率90kw照明用多大銅芯電纜正常情況下,三相380V,功率90kw的電設備需要用35平方以上的銅線。
電流=90000/380/1.732=137A,取35平方銅線。
90千瓦配多大電纜90KW應該配95平方毫米的電纜。
90千瓦電機用多大電纜90KW的電機估算電流大約是178A,因要考慮電機瞬間啟動電流較大,建議選擇截面95MM或者120MM的鋁芯線可以承受大約240A的電流。
哪位了解90千瓦用多大電纜90個千瓦用鋁芯電纜需約90平方毫米,用銅芯電纜需約45平方毫米。
三相交流功率等于√3×電壓×電流×功率因素(P=√3UI.cosφ)。
90千瓦三相用多少平方線380v90個千瓦用鋁芯電纜需約90平方毫米,用銅芯電纜需約45平方毫米。
三相交流功率等于√3×電壓×電流×功率因素(P=√3UI.cosφ)。
90KW電器需要多大的銅芯電纜線如果按功率因數0.8計算,90千瓦電機額定電流170安,需要用20平方銅線或更大一些的。
原因是。
這種電機啟動時間很長,可能會在啟動時間引起線過熱。
90個千瓦用多大電纜90千瓦的電機可按下述計算方法,選用50平方銅電纜。
90kw多大電纜多種電器相加總功率有90kw電機運行電流大概在165A左右吧,用不小于50平方的銅芯電纜就可以了。
90kw電機用多大銅芯電纜90kw電機,一般額定電流是180安,每干瓦按2安計算,首先查看電機啟動方式,如果是星三角啟動,電纜一般有35x3平方銅芯就可以了。
求救90千瓦要多大的電線90千瓦功率的電器是三相380v運行的電器,銅芯導線安全載電流4,02A,90千瓦電器采用三相三角形連接方式運行,運行電流降低50,即每千瓦電流為2,25A。
90千瓦電動機用多少平方的銅芯線正常會給它配置95平方毫米的銅芯線,這種規格的電機通常會配備三相交流電,它的額定電壓是380伏,依據公式得出它的相電流為137A,再與系數13相乘等于178A。
90千瓦風機用多大電纜90千瓦電機額定電流約為180A,選用3*70+1*35平方的銅芯電纜即可。
90千瓦的電機大約需用95平方毫米鋁芯電線,或50平方毫米的銅芯電線。
90千瓦電機用多粗的為90千瓦電動機選多粗的電線、應根據其電流值而定,如果該電機額定電壓是三相380伏的話,那么該90千瓦電動機的額定電流為180安培。
90kw電加熱用多大電纜90kw電加熱功率計算:電熱管為電阻性負載,使用三相電源的額定電流為:【Ⅰ=P÷(1.732×U)】;=90KW÷(1.732×380V)=136A。
【每相電流就是136A。
90千瓦深水泵用多大銅芯電纜90千瓦深水泵用95平方毫米的銅芯電纜計算方法如下:根據三相四線制功率計算公式:P=√3UIcosb(cosb表示功率因數,一般取值0.。
9okw電機要多大的電纜90KW額定電流是136.74a需要25平方銅線,我們都是經過計算并且實際應用的,電加熱分2種,電阻式/電磁式,加熱原理不一樣90kw的三相電機電流約在170A左右。
90kw用多大的電纜,怎么計算(90KW電流I=90KW/(1.73*=137A(電纜電流密度2.5A/MM^2(137A/2.5A/MM^2=54.8MM^2(線路長于80米選用70平方電纜,線路短于80米選用50平方電纜。
90kw的功率用多少平方的電纜線如果是3相380伏,90千瓦的用電設備。
應該選75平方的銅電纜。
如果是3相380伏,90千瓦的用電設備。
應該選75平方的銅電纜。
90千瓦需要多少平方線90千瓦需要50平方線三相銅芯VV聚氯乙烯電纜當在空氣中裝置時(三芯四芯),50平方的載流量為150安,70平方的為182安,90千瓦電機滿載電流約180安。
90千瓦的用電量需要怎么配線(假設是380V電壓)90千瓦電機要用80.438平方毫米的銅芯線。
90kw需要多少平方線功率90kw的額定電流I=P/1.732UcosΦ=/1.732/0.38/0.8=90/0.53=170安如果是近距離(幾十米以內),銅電纜50平方毫米,鋁電纜90平方毫米.如果是遠距離(幾百米)。
總用電90個千瓦的三相電纜線要多大電纜=90/(根號3x=137安;137x1.3=178安。
變頻器控制90千瓦的電動機,需要配用多少平方的銅電線需要配用30平方銅材質的電線,應為,有變頻器啟動電動機時,它的啟動電流很小,基本可以不計,這樣,它對電路系統的沖擊也可以不用考慮。
距離變壓器800米距離變壓器800米,90KW左右需要選擇什么樣電纜?由于供電半徑大于0.5KM,原則上講不能按照普通計算公式來套。
90千瓦電機需使用多少平方的銅電纜三相銅芯VV聚氯乙烯電纜當在空氣中裝置時(三芯四芯),50平方的載流量為150安,70平方的為182安,90千瓦電機滿載電流約180安,因此應選70平方的。
90千瓦單相電燈用多大電纜對于這個問題,我的解答是:選擇95平方的銅芯電纜就完全可以了。
因為90千瓦的單相照明負荷,它屬于純電阻電路負荷,所以90千瓦的負載,它的額定電流大約是405安。
90千瓦用三相四線供電,電線要多少平方的正常情況下,三相380V,功率90kw的電加熱設備需要用35平方以上的銅線。
電流=90000/380/1.732=137A,取35平方銅線。
90kw星三角電機6根線要多大要50-70平方銅線星三角啟動是我們常見的降壓啟動,有六根線啟動器接到電動機上面,也就是說接到電動機的導線它承受的電動機的相電流。
90千瓦的電動機用多大的電源線接入90千瓦電機用建議是50平方銅線從電源引出,做為兩臺電機的公共電源。
再分別用25平方銅線引到電機。
50線帶90千瓦可以長時間用嗎可以,50的銅線慢可以用,為了其他方面考慮最好使用截面95平方毫米的銅芯電纜90kW的電機不會是高壓電機。
90千瓦電機用多少平方電纜90千瓦電機由三相四線制供電,其相電壓是220伏,線電壓是380伏。
不論電機是星形或三角形接法,其線電流=90000瓦/220伏=409安培高絞機,銅芯電纜的載流量是4安/平方。
90千瓦負荷,需多大的銅線,能告知計算方法嗎根據P=UI,則I=P/U=90000W/380V=236.8A查電纜手冊,YJV0.6/1KV交聯電力銅電纜在空氣中的載流量:1*70平方=270A,1*95平方=340A如果不考慮經濟問題。
哪位了解90千瓦用多大電纜90千瓦電器設備,采用三相四線供電時,電流約為180A。
供電距離如果在30米以內,電纜截面建議選擇3*70+1*35平方的。
以上僅供參考。
90千瓦電機需多大的線徑?起動電流是它的幾倍.許要向各位老師請教90KW電機額定電流大約160多,線徑用銅電纜90平方的(普通)或50平方的(交鏈)。
起動電流為電機額定電流的4-7倍。
90千瓦空壓機配多大的電纜現在90千瓦空壓機配95平方毫米的電纜。
工作電流有180A從電纜載流量考慮,應使用50mm2銅芯電纜。
從線路電壓降考慮,如果供電距離超過50米,每超過1米。
總功率為90kw380V總功率90KW的最大計祘負荷電流≥180A。
(負載是阻性和感性綜合考慮采用1KW=2A)。
選用的電纜線有兩種分別是交聯聚乙烯絕緣電纜和聚氯乙烯絕緣電纜。
90KW三相四線用多大電纜根據上表90千瓦電壓380V的情況下,70平方的鋁芯線、或者50平方的銅芯線就可以了,因為一個千瓦需要2-2.5A左右的電流。
90kw用多大電纜好電電壓按照220伏特計算。