電纜溝排水怎么解決對于室外管道漏水導致的電纜溝、電纜井漏水,應找到室外管道漏點并將其修復。
將室外地面破開,將溝外填土挖開,然后用2:8灰土分層夯實。
電纜溝怎么排水了解的說下室外電纜溝排水的做法:溝道與隧道工程包括土方施工、鋪設墊層。
【請教】電纜溝如何排水才能保證不積水公路旁的電纜積水問題可以才用在電纜溝便面用一層水泥漿進行簡單封堵,在電纜溝表面填一些泥土,這樣也是可以做到防滲水的。
此時應該考慮地下水位問題。
室外電纜溝排水規范戶外電纜溝的溝口宜高出地面5mm,以減少地面排水進入溝內。
但當蓋板高出地面影響地面排水或交通時,可采用具有覆蓋層的電纜溝,蓋板頂部一般低于地面300mm。
室外電纜溝排水的做法是怎樣的在電纜溝最低的地方,靠近雨水溝的地方,在電纜溝旁做一個集水井,井上部放出水管到雨水溝,出水管上接潛水泵的出口管,泵放在集水井里。
電纜溝防水與排水處理如果有要求電纜溝施工時候就要做防水處理。
地下室變電所要裝電纜溝排水管嗎地下變電所電纜溝的排水措施一般有兩種方式:一種是與地下層排水系統聯系在一起,即排入地下層的排水系統。
請問一下:配電房電纜地溝是否要裝排水設施要做防水措施而不是排水。
嚴格來講電纜溝就不允許進水,也就談不上排水了。
電纜溝底及兩壁都要做防水水泥沙漿。
如果是室外電纜溝的話每隔幾十米要有滲水井。
電纜溝有積水抽不干尋找到電纜溝內地下水的滲漏點,進行針對性的消漏作業。
在電纜溝內設置集水坑,安裝根據集水坑液位高低自動啟停的液下泵。
電纜溝縱向排水坡不小于0.5%是什么意思就是電纜溝溝底沿圖紙標注的縱坡方向按0.5%做坡,主要用途就是排水,在最低點還應有集水坑。
電纜井排水做法但是在十字路口的進出口得做2個電纜井,便于維護和后期工程增加電纜敷設問題。
高壓電纜溝同溝敷設安全措施(電纜溝或電纜隧道應有防水排水措施,其底部應做坡度不小于0.5%的排水溝。
積水可直接接人排水管道或經集水坑用泵排出。
電纜溝集水口做法電纜井集水坑可以磚砌或鋼筋混凝土制作二種,井深深于電纜通過管道30cm左右,以兔排水取積泥。
配電室內的電纜溝,應采取防水盒排水措施仕么意思第3.4條配電室內的電纜溝應采取防水和排水措施。
在電纜溝的頂端挖一個坑,裝一個潛水泵,有水就自動匯到坑里,潛水泵就抽水到戶外。
電力井溝的施工步驟1適用范圍:室外電纜井及管溝防水施工。
1排水清泥:首先進入電纜溝內,檢查溝內存水情況及泥土滲入情況,用排水泵將溝內存水排除。
電纜溝進水潮濕,有啥辦法能把水排出去或者把濕氣減少啊,會不會引發安全事故電纜溝低于水平地面,環境濕度較大時,經墻壁滲入室內電纜溝,因電纜溝高絞機與開關柜相通,產生煙囪效應,暖濕空氣匯集開關柜內,因此極易引發安全事故。
電纜溝和污水可以共用嗎不能的,這兩個必須單獨分開,而且電纜溝底部也得經過處理,能夠排水。
如共用會嚴重影響電纜的使用壽命,不安全,不利于檢修等等很多缺點。
請教室內電纜溝集水坑的問題電纜溝內作集水坑比較好從多年的施工來看,北方工程不需要,南方的工程在室內設積水坑很有必要,同時積水坑不能和室外排水系統連通。
變電站四周要設排水溝嗎需要,變電所不但要做好防水設施,更要做好排水設施,所以地下室變電所的電纜溝必須采取排水措施。
、隧道電纜溝怎么做電纜溝敷設就是先修建出一條用于放置電纜的溝道,并設支架,再敷設電纜;電纜隧道則更為寬大,可以有人通過。
電纜隧道內敷設電纜。
室外電纜經過手孔井要不要排水由于電纜在電纜溝處于懸空狀態,有一點水不會有問題,但為了保險最好設有排水溝由于電纜在電纜溝處于懸空狀態,有一點水不會有問題。
電纜溝的防水要求標準戶內電纜溝蓋板應與地面持平。
若易積水積灰時,可用水泥砂漿抹死縫隙。
戶外電纜溝的蓋板,應高出地面,還可以兼作操作的走道。
電纜溝里有水對電纜有什么危害呢室外電纜溝一般不做防水,電纜溝內設電纜支架,再說上面有蓋板,一般防水性能不錯.如果怕積水,一般在電纜溝做排水。
電纜溝是否能當排水溝這要看能不能保證各自正常的運行管理,如果能就沒有問題,比如現在有些城市和部門所做的共同溝,就是將各種不同的市政管線放在一條管溝內。
電力常識中電纜在溝內敷設一般有哪些要求電纜溝內電纜敷設要求如下:(電纜溝或電纜隧道應有防水排水措施,其底部應做坡度不小于0.5%的排水溝。
積水可直接接人排水管道或經集水坑用泵排出。
電纜溝照明規范5.4電纜溝應滿足防止外部進水、滲水的要求,且應符合下列規定:1電纜溝底部低于地下水位、電纜溝與工業水管溝并行鄰近時。
積水坑的設置這個坑不該在電氣的這問。
我印象中工藝設備布置或者總圖上排水專業做這個。
討論:電纜溝進水如何處理?關鍵是做好溝內電纜有接頭的地方防水絕緣措施!做好絕緣并用水泵抽如果水很多且長期不退,建議使用潛水泵抽水保證電纜的絕緣良好。