8okw用多大的電纜,8OKw用多大電纜還是按照你的80kW給你答復吧,這個電動機應該是380V電動機,電流大約是150-160A。
8o高絞機kw純電阻電路用多大電纜單相220V供電的話,電流是80000/220=364A,因此需要用185平方的銅芯線才行。
三相380V供電的話,電流是80000/380/1.732=122A,因此用35平方的銅芯線即可。
8okw居民用電三相四線需多大電纜至少要單線40平方的銅線電纜,根據電器宜大不宜小的原則,最好要60平方的。
8kw用多大電纜好有了解的不如果是三相電(380V),電流可用8千瓦乘2得到16A,可用2.5平方線;以上是計算電流的簡單算法(三相乘2,單相乘,不是很精確,但是好記且實用。
8kw功率用多大電線正常情況下,8千瓦的功率都是需要使用6平方的電線才能夠達到實際的使用需求,功率和電流都是有相應的計算公式的,功率就是拿電流乘以電壓。
8kw三相電機用多大電纜8千瓦的三相電機如果是要接電源線的話就應該是用最小六平方的電纜銅線,不過最好是十平方的才對,可還得看線路的距離,距離較遠的最好是用十平方的電纜銅線。
8000瓦需要多少平方的電線8千瓦要用10mm2的鋁電纜,6mm2的銅電纜。
8千瓦需多大電纜線如果你家是380V的電源,就是8÷380≈21.05A,21.05A÷5A=4.21,所以要選用5平方的,同樣,電線的線徑規格只有16平方的。
8okw用電要多大電線80千瓦,假設電壓是三相380V,功率因數0.8,則其電流是151.9A如果距離不遠,無需考慮壓降的話,用YJV-0.6/1KV-3*35mm2的銅芯電纜即可。
80kw用多大電纜合適功率80kw的額定電流I=80/1.732/0.38/0.8=151安如果是近距離(幾十米以內),銅電纜35平方毫米,鋁電纜50平方毫米。
8okw用多大銅線80kw用35平方的銅線電流為I=P/(1.732IUcosφ)=80/(1.732x0.38x0.=162A(用標準三相市電電壓計算,cosφ是負載功率因數。
8kw的風機用多大的線8kw的風機用6平方的線電線電纜的承載能力的選取主要依據是電流量。
公式W=UI.單相電(220V),電流可用8千瓦乘4得到32A,我們要得到電流8000/220=36.36A。
8kw用多少平方的電線功率8kw的額定電流I=P/1.732UcosΦ=8/1.732/0.38/0.8=8/0.53=28安,使用6平方銅線,10平方鋁線。
弱弱的問下80千瓦用多大電纜80千瓦用電纜若負載為單相220伏時,YJV或YJLV系列銅線用240平方【載流量587安】,鋁線用300平方【載流量527安】,若負載為三相380伏時。
8000瓦要多少平方線8000瓦一般用2.5平方毫米的線應該就夠了。
8000瓦看起來是特別大的,但實際上它的負荷并沒有特別高的要求,如果在正常的家庭使用當中去實現。
壓縮機80kw380v需要多大電纜壓縮機8OKw380伏電流160A可用35平方線壓縮機8OKw380伏電流160A可用35平方線。
8千瓦的用電器要用多大平方的電線,是如何一般情況一平方是指平方毫米,現在基本上用的是銅線,一平方正常情況下可以承載5A電流短時可以承載7.5A電流(幾分鐘到十幾分鐘,而且環境溫度要低)。
8000千瓦用多大電線用6~8平方電線。
8000瓦需要6至8平方電線,銅線按1平方安全載流量7安計算,應該選擇6至8平方的導線為宜。
8000KW負荷用多大的高壓電纜8000kva用70平方毫米的電纜8000/(35*√=132A。
應該選用70平方毫米電纜。
8千瓦電線需要用多大的電線的安全承載電流是一平方5A,8KW的用電器在220V電路中的電流應該在36A左右。
這個還是可以通過計算算出來的,很簡單,你可以自己考慮一下。
8KW蒸飯箱需用多大電纜,如何計算8000W÷220V=36A,可用銅芯導線4mm2,4mm2銅芯線截流量為32A,浪涌電流45A,峰達電流60A。
所以說:持續工作電流為40A,4mm2銅芯線可以滿足。
三相四線8千瓦需多大平方線三相四線8千瓦需要6平方的線。
三相四線用6平方的銅線,讓我們先算一下380V8KW電機的電流吧,8千瓦等于8000瓦。